超声波液位计数值乱跳解决方法 超声波液位传感器

商醉冬 12350 5

一、超声波液位计信号强度波动大。超声波液位计数值乱跳的原因,可能是超声波液位计的信号强度波动大,以及本身测量值波动大两方面。建议调整好探头位置,保证信号强度稳定,比如本身值波动大,那么建议重新选定安装位置。

二、超声波液位计传感器喇叭口有结冰现象,或者是可能有悬浮物、电磁场干扰。建议将液位计在远离变频电动机、大功率电动设备以及强磁场干扰的位置进行安装,并有良好的接地线。若实在无法改变安装位置,那么就需应在超声波液位计的外面安装金属仪表箱来隔绝屏蔽,且该仪表箱也需要做接地处理。

三、安装是不是符合厂家要求,比如覆土层,PVC管插入长度等。建议将液位计重新安装一遍。

四、回波调整参数,另外检查有没有超过上限盲区。

五、检查液位是不是稳定的,比如有没有泡沫。若是没有泡沫,那么需要对流量计重新标定一下。

超声波液位计数值乱跳解决方法 扩展资料

1.保证液位计的膜片没有被腐蚀坏;


2.罐的密封不能太严,要有呼吸口,保证泵抽水的时候,罐体内不形成负压,我判断这个因素大;


3.以上确认完,考虑变频、高压设备的干扰,这个只需把信号线的屏蔽层单端接地就行了;


4.停掉泵,观察液位是否波动,如果波动,就不是泵的原因。 补充:自己标定也很简单,当然必须能拆下来,或者把里面的液体改为水,水的比重为1.0,液位高度就对应的mmH2O的压力数,液位高度你可以用直尺测量一下。 